[재해 사례 : 신규 원유 배관 설치로인해 사용하지 않는 철거대상 원유 배관을 매립하기 위해 피그 배관청소 준비 중 발생한 폭발 사고,]
- 사망 2명, 부상 4명
1. 원인
*작업계획서 작성 및 사전조사 미흡.
*정전기 제전조치를 실시하지 않음.
*관리감독 소홀. (폭발위험장소의 복장, 공구 등)
*배관내 가스(인화성증기)를 확인 및 제거하지 않고 작업을 진행함.
2. 대책
*작업계획서를 작성하고 사전조사를 철저히 할 것.
*정전기 제거 조치 후 작업할 것.
*관리감독 철저화.
*작업 전, 중 가스(인화성증기) 농도를 측정하고 제거할 것.