[재해 사례 : 연결 볼트가 부러져 이동식 전시 칸막이가 넘어져 깔림 사고]
- 천장에 부착된 이동식 전시 칸막이의 지지볼트 파단으로 전시실 바닥으로 칸막이가 넘여저 작업자 깔림.
(전시 칸막이(약 535kg), 사망 1명, 부상 1명 발생.)
1. 원인
*전도 방지 조치를 실시하지 않음.
*연결부 설계 오류
*작업 절차를 준수하지 않음.
2. 예방대책
*전도 방지 조치를 실시할 것. (전도 위험 있을 시 출입 금지 조치 및 전도 방지 조치 후 후속작업을 시행)
*이동 시 발생 될 수 있는 다양한 사용조건을 고려한 복합 응력을 고려 후 설계할 것.
*안전 작업 절차를 준수할 것. (작업 시 이상 발생한 경우 안전조치 후 작업)
<벽 해체공사 작업 재해 예방 대책>
1) 사전조사 후 또는 안전성 평가 후 작업계획서에 따라 작업할 것.
- 사전 위험성 평가를 실시한 후 위험성을 제거한 뒤 작업을 실시한다.
- 교육을 통해 작업자에게 알린 뒤 안전한 작업이 될 수 있도록 조치한다.
2) 작업반경 내에 출입을 금지할 것.