위 재해는 전남 소재 건설현장 내 도갱 내에서 전동 핸드드릴을 사용하여 흙막이벽(토류판) 배면 그라우팅 주입을 위한 천공 작업 중 감전으로 사망한 안타까운 재해입니다. 

 

[감전 발생원인]

 

1. 전동기구 누전 : 전동 핸드드릴의 절연파괴로 인한 기기 외함 

또는 피복이 손상된 전선에 접촉

 

2. 접지 미실시 : 전동기구가 연결된 분전반의 접지 연속성 미확보

(메인분전반 접지 미실시)

 

3. 누전차단기 고장 : 분전반에 설치된 누전차단기 고장으로

감전 사고 발생시 전원 미차단 

 

 

[예방대책]

(1) 전기 기계·기구 정기 점검 철저 및 접지 실시

- 전기 기계 · 기구 정기 점검을 통해 절연성능 확보, 

공기구 사용 시 이중 절연구조 권장 

- 절연 불량 또는 피복 손상된 전선 확인 시 즉시 수리 또는 폐기

- 전기 기계 · 기구의 사용을 위해 설치하는 콘센트 접지선 연결 

- 설치된 접지에 대하여 접지의 연속성 유지 여부 점검 철저 

 

 

(2) 누전차단기 설치 및 관리 철저

- 휴대용 전기 기계 · 기구 사용 시 정격감도전류 30mA 이하, 

작동시간 0.03초 이내 누전차단기설치

- 전기 기계 · 기구 사용 전 누전차단기 작동상태 점검

- 누전차단기 이상 발견 시 즉시 보수 또는 교체 

 

안전지식을 잘 알고 건설현장에서 안전하게 일하시길 바랍니다 ^^

 

 

 

 